in der Hotline bin ich leider schon mehrmals nicht durchgekommen, daher versuche ich es hier.
Wir mussten feststellen, dass einer unserer Zähler deutlich zu niedrige Verbrauchswerte anzeigt. Während wir in unseren Filialen im Schnitt über 5.000kWh pro Monat liegen, zeigt der Zähler in der betroffenen Filiale nur knapp 200 kWh anzeigt. Es ist auch der einzige Zähler der unter Messwerte Blindarbeit aufführt, sowie im Diagramm zusätzlich zum Bezug auch eine Einspeisung anzeigt. Waran könnte es liegen, das der Bezug so niedrig angezeigt wird?
Würden Sie bitte meinem Kollege @DominicEndressDGY per privaten Nachricht hier im Forum die Nummer des betroffenen Zählers mitteilen, damit er sich den Fall anschauen kann.
Du meinst die Anzeige auf dem Zähler oder im Portal?
Die Anzeige muss mit dem Wandlerfaktor multipliziert werden.
Anzeige * Wandler-Faktor
Da sollte es so ein Schild geben:
das sind die Angaben aus dem Portal und unserer Stromanbieters. In der Abrechnung des Stromanbieters ist auch der Faktor x40 angegeben, daran kann es also eher nicht liegen. Haben diese Woche auch eine Erstattung unseres Anbieters erhalten, in der wir so gut wie alles Geld zurückbekommen haben…
Wir verbrauchen in unseren Stores durchschnittlich ±200KW/Tag. Nur in dem einen wird ein Verbrauch von 2KW angezeigt. Das kann nicht stimmen. Das ist der Hintergrund.
Hmm… der SLP-Wandler Zähler hat/kann keine Blindarbeit, nur Wirkleistung, das dürfte ein 2-Richtungszähler sein…mit 1.8.0 und 2.8.0
Was steht denn aufm Zählerdisplay für Werte?
Seit wann stimmen denn die Werte nicht mehr?
Hmmm. spannend. Laut Rechnung wurde ja was anderes eingebaut. ist auch der einzige Zähler bei uns, der Blindarbeit und Wirkleistung anzeigt. Werte muss ich checken lassen, bin nicht vor Ort. Werte stimmen seit Einbau nicht. Seit dem wir den Zähler haben ist der Verbrauch runter…
Laut deiner Rechnung wäre es eine SLP Wandlermessung.
Die Wandlerzähler sind auch Standardmäßig 2-Richtungszähler aber ohne Blindleistung.
Wenn die Anzeige aufm Zähler auch nicht passt, dass z.B. auf der 2.8.0 gezählt wird, wurde der Zähler falsch herum eingebaut. @PabloSantiagoDGY @DominicEndressDGY
hat der Monteur da Bilder hochgeladen, könnt ihr mal schauen?